  #1 dima1991

dima1991

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 6 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 22 Май 2017 - 06:27

Приветствую!

Вопрос Евгению.

вопрос по теме http://vip-cxema.org...jshij-gsm-zamok

Судя по полученному ответу на ютуб канале микроконтролер так и должен срабатывать с переодичностью, подскажите можно сделать чтобы при до звоне с нужного номера pic сбрасывал вызов? и еще один вопрос хотелось бы такое устройство прикрутить к воротам чтобы при первом звонке ворота открывались а при втором звонке закрывались возможно такое сделать? если можно то где это можно подправить? заранее спасибо.



  #2 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 22 Май 2017 - 07:01

@dima1991 добрый день!

1. Сбрасывать вызов легко, я изначально так планировал сделать, вот только телефон сразу начинает повторно перезванивать. 

2. То есть, при первом звонке реле должно замкнуться, а при втором - разомкнуться? Сделать можно, но только внутри прошивки. 



  #3 dima1991

dima1991

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 6 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 22 Май 2017 - 07:14

1. а как сделать так что бы вызов сбрасывался?

2. да совершено верно, при первом звонке замыкал реле при втором размыкал, а где в прошивке нужно переделать? 



  #4 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 22 Май 2017 - 09:38

В прошивке ничего не поменять. Я вечером перепишу код и выложу.



  #5 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 22 Май 2017 - 17:33

 

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  gsm_v2.rar   2,44К   3 Количество загрузок:


  #6 dima1991

dima1991

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 6 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 22 Май 2017 - 17:56

Большое Спасибо все работает как часики)



  #7 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 22 Май 2017 - 18:13

Незачто!



  #8 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 24 Май 2017 - 09:38

@dima1991я на сайте выложил новую прошивку, которая может работать в обоих режимах: по звонку переключать реле или включать на заданное время, после чего отбой на указанное время.

Если есть желание, проверь в работе. Режим задаётся при прошивке. http://vip-cxema.org...jshij-gsm-zamok



  #9 dima1991

dima1991

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 6 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 24 Май 2017 - 20:32

Спасибо сегодня попробую



  #10 dima1991

dima1991

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 6 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 25 Май 2017 - 06:26

Все отлично работает) только не понял для чего второе значение 05

1. количество записей

2.?

3.время срабатывания реле

4.время через которое перестанет сбрасывать вызов



  #11 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 25 Май 2017 - 06:49

2 - это время включения реле, работает только в режиме, когда реле после звонка срабатывает на заданное время. По истечении этого времени реле выключается. 

 

05 - 5 секунд. На это время реле включается, потом выключается. 



Поблагодарили 1 Пользователь:
dima1991

  #12 dima1991

dima1991

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 6 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 25 Май 2017 - 16:34

2 в одном и на калитку и на ворота можно ставить), идеальный вариант, еще раз вам большое спасибо.

программировать сложно pic?



  #13 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 25 Май 2017 - 17:47

Да в принципе нет. Главное в головечётко  представить, что требуется от программы.


  • map3912 это нравится

  #14 map3912

map3912

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 2 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 16 Июнь 2017 - 20:31

Здравствуйте Евгений.

 

Интересные Вы штуки разрабатываете. Вот нашел такую вещь, вроде бы тоже Ваша разработка http://vip-cxema.org...e-s-termostatom хочу повторить Ваше творение. Но есть вопросик. Возможно как то переделать алгоритм включения выключения канала аналогично тому как это сделано в статье электронный замок, например по команде 10 Включить канал №1 на 2 сек, по команде 11 Включить канал №1 на 5 сек ну и т. д по всем 8 каналам.



  #15 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 17 Июнь 2017 - 02:59

Сделать можно, только придётся переписать всю программу.

Подробнее что надо обрисуйте, я напишу программу. Только начну писать через неделю, как домой вернусь.



  #16 map3912

map3912

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Репутация
    0
  • 2 сообщений
  • 0 благодарностей

Отправлено 18 Июнь 2017 - 10:17

Здравствуйте Евгений.

 

Хочу использовать в выключении и перезагрузке удаленных компьютеров. Для примера к Out1 и Out2 через реле хочу подключить "Reset" и "Power" на материнке соответственно. Для сброса нужен сигнал 0,5-1 сек на Out1. Для выключения нужно удерживать сигнал на 4-5 сек на Out2. Для включения выключенного компьютера нужно подать сигнал 0.5-1 сек на Out2. Ну думаю что все каналы можно сделать одинаковыми. Остальные функции можно оставить, вместо термостата сделаю включение старенького кондиционера, там как  раз нет контроля температуры (или работает или нет).

 

Команда           Описание                                      Примечание

10                   Включить канал Out1 на 1сек     сброс или включение

11                   Включить канал Out1 на 5 сек             выключение  

 *                            *********************

80                   Включить канал Out8 на 1сек     сброс или включение

81                   Включить канал Out8 на 5сек            выключение



  #17 Evgeniy

Evgeniy

    Администратор

  • Администраторы
  • Репутация
    173
  • 1 113 сообщений
  • 206 благодарностей

Отправлено 23 Июнь 2017 - 09:49

@map3912 переписал программу.

Теперь все 8 каналов включаются только на заданное время. Время для каждого канала, а так же в зависимости от нажатой кнопки (0 или 1) задаётся отдельно, то есть записывается 16 значений времени при прошивке. 

Убрал включение и выключение всех каналов, а так же проговаривание состояние каналов.

Остальное ничего не менял.

Требуется записывать свои фразы №29-44 (типа выполнен сброс компьютера и т.п.)