Ростислав Михайлов 279 Report post Posted April 21, 2016 Есть класический блок питания на IR2153, резистор до +310В 100К, но есть обмотка самоподпита с транса. Для защиты есть резистор 0,1Ом, подстроечник на 10К, и до управляющего вывода резистор 1К, и конденсатор 10нФ на корпус. Суть проблемы такова что защита не работает, а именно тиристор не остаётся открытым, использовал я MCR100. Возможно вместо тиристора придётся поставить уже зарекомендовавшую себя сборку из двух транзисторов и двух резисторов имитирующих тиристор, но всё же может кто знает тиристор с необходимым током удержания, или какие используете в таких случаях. Схема: (в ней есть небольшие не точности в номиналах резисторов) Share this post Link to post Share on other sites
v1ct0r 173 Report post Posted April 21, 2016 использовал я MCR100 да должен работать - минимальный ток удержания 0.6ма а здесь 3ма. а он вообще открывается - защита срабатывает? Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted April 21, 2016 1) 0,6мА это номинальный, а максимальный - 5мА 2) только чо после экспериментов выяснил, что он отпирается, и по разряду ёмкости питания ирки 470 на 25В опять запирается. Пробовал включить его от отдельного источника тока - результат тот же. убираю сигнал, и закрывается. Пробовал поставить ещё резисторов с высокого по питанию, и он работал почти как надо. но не очень стабильно, от наводок на УЭ мог опять закрытся(ток был 8мА) потом в отдельной схеме нагрузил его 100мА, работал достаточно стабильно, и закрыть его не удалось. то что ему не хватает тока удержания очевидно Share this post Link to post Share on other sites
v1ct0r 173 Report post Posted April 21, 2016 Пробовал поставить ещё резисторов с высокого по питанию, и он работал почти как надо. но не очень стабильно, от наводок на УЭ мог опять закрытся(ток был 8мА) 1. может не качественный экземпляр попался? он не должен закрываться УЭ 2. а так как сейчас - икающая защита не годится? Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted April 21, 2016 1)всё может быть, может и некачественный, жаль транзистор тестер не показывает ток удержания)) Может, если ток очень близок к току удержанию, УЭ достаточно чувствителен 2) никак, это дежурка для более мощного, мостового БП, и защита тут для того что бы если вылетит одна часть моста. то быстро вырубить всё, и попытатся спасти вторую половину, и нужно вырубить раз. и до выключения из сети. Если интересно могу схему скинуть Share this post Link to post Share on other sites
v1ct0r 173 Report post Posted April 21, 2016 никак, это дежурка для более мощного, мостового БП тогда надо релейную защиту с самоблокировкой делать дополнительно 1 pudskoy reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted April 21, 2016 Реле по питанию основного блока питания? это вряд ли поможет, при размыкании такого тока искра будет очень значительной, да при протекании токов КЗ контакты просто могут слипнутся, я думаю ставить обычные автоматы Share this post Link to post Share on other sites
v1ct0r 173 Report post Posted April 22, 2016 Реле по питанию основного блока питания? нет я имею в виду в здесь в дежурке. тиристор открывается, отключая этот блок, и одновременно подает сигнал на ключ включающий реле, которое становится на самоблокировку и отключает питание дежурки. таким образом даже после закрытия тиристора данный блок работать не будет пока не снимешь блокировку выключением питания (или кнопкой при необходимости) можно даже без дополнительного ключа включать реле этим же тиристором. последовательно с R11 ставится диод и между катодом диода и анодом тиристора подключается нижний вывод катушки реле, а верхний ее вывод на "+" питания, конечно подобрав режим по току обмотки Н.О. контакты реле параллельно тиристору замыкаются и одновременно ставят реле на самопитание и закорачивают питание микросхемы Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted April 22, 2016 я так понимаю реле будет выступать как триггер, то есть с нормально разомкнутыми контактами, но как тогда будет происходить запуск дежурки в целом?, или я не правильно вообразил вашу схему? может накидаете Share this post Link to post Share on other sites
v1ct0r 173 Report post Posted April 22, 2016 запуск как обычно включаете в сеть и все, для сброса защиты отключить сеть и опять включить https://cloud.mail.ru/public/Agqm/s5zt8Fqhv здесь конечно проблема в рассеиваемой мощности на резисторе R, т.к. реле с катушкой на такое напряжение вряд ли найдется Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted April 23, 2016 идея интересная,но требует замены платы, сегодня я наконец вышел из ситуации, была сделана маленькая платка с двумя смд транзисторами, и двумя резисторами, и я ее впаял как тиристор.. работает нормально, но шунт мне всётаки 0,22 или 0,33Ом надо Share this post Link to post Share on other sites