Приветствую, уважаемый all!

Купил у китайцев гибридное устройство с гордым названием i-Panda I-P-HPC 1000w, это гибридный инвертор с MPPT контроллером.

Год он у меня простоял, но нормально так и не заработал: при подключении солнечных батарей начинает падать напряжение, с 100 вольт доходит до 30 и потом устройство отключает PV модуль на 20 секунд. Есть теория, что это MPPT не может найти ту самою Power Point.

Долгие переговоры с продавцом ни к чему не привели - RS232 не распаян и где подключиться китайцы не говорят, утверждают, что проблемы на моей стороне.

У меня 3 панели по 250 номинальных ватт, собраны последовательно, напряжение открытой цепи 102 вольта, само устройство в пике сообщает о 520 ваттах мощности, что вполне неплохо. Все соединено коннекторами MC-4, все оптимизировано до 5 метров 6мм кабеля от панелей к устройству. Также подключены 2 АКБ на 12 вольт, 120Ач.

Вопрос звучит так: есть ли возможность ремонта и/или диагностики устройства, или без помощи производителя (схемы, поддержки) никто и не возьмется? Реально на плате найти RS232 самостоятельно? На плате много разъемов, они не подписаны, никаких фраз про TTL, TX/RX и пр. нет. Могу сделать фотографию, если поможет.

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
 
Guest Nomad1

В идеале, транзисторы должны быть с солидным запасом, вольт на 150 так точно.. Что интересно, у меня раньше было две панели, суммарным напряжением на 65-70 вольт, но китайцы сказали, что этого мало и потому устройство сбоит, потому была докуплена третья. Поведение не изменилось.

Тем временем я нашел RS232, подключился, считал данные и теперь вижу точно проблему в работе: при нагрузке больше 50-60 ватт начинает сбоить солнечный контроллер (отдельная плата в устройстве, просто контроллер eSMART, врезаный в корпус большого устройства) - сначала отключается RS232, потом перестает работать поиск точки MPPT (постоянное падение напряжения), раз в несколько минут происходит полная перезагрузка контроллера (пропадает питание, останавливаются вентиляторы). С перегревом не связано. 

Я выбил у производителя новую плату контроллера на замену, но приедет она из Китая не раньше, чем через месяц :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...



×
  • Create New...