RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 Собрал лабораторный БП по схеме АКА(картинка с пометками прилагается) всё работает, но защита от кз работает не совсем четко. Если провода замкнуть на доли секунд как бы вскользь провести друг об друга и разомкнуть защита нормально срабатывает и реле размыкается, если замкнуть и держать их вместе не размыкая защита не срабатывает. Транзисторы которые использовал указаны на рисунке. Сначало думал дело в малом токе транса сначала был на 1.3А, потом купил на 10А но ничего не изменилось. Также пробовал манипуляции с резисторами с которых снимаются показания падения напряжения. Поднимал до 1 оМ. Регулировка подстроечным резистором на 1К также не помогает. Но замечу, что регулировка работает. Прошу подсказать в чем причина. Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted May 27, 2015 Собрал лабораторный БП по схеме АКА(картинка с пометками прилагается) всё работает, но защита от кз работает не совсем четко. Если провода замкнуть на доли секунд как бы вскользь провести друг об друга и разомкнуть защита нормально срабатывает и реле размыкается, если замкнуть и держать их вместе не размыкая защита не срабатывает. Транзисторы которые использовал указаны на рисунке. Сначало думал дело в малом токе транса сначала был на 1.3А, потом купил на 10А но ничего не изменилось. Также пробовал манипуляции с резисторами с которых снимаются показания падения напряжения. Поднимал до 1 оМ. Регулировка подстроечным резистором на 1К также не помогает. Но замечу, что регулировка работает. Прошу подсказать в чем причина. какое реле использовали?, как можно говорить о регулировки тока защиты, если она не работает? советую перейти на новую схему от АКА Share this post Link to post Share on other sites
RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 Реле 24v, 12А. Ну если крутить подстроечный резистор в каком то положении срабатывание вообще не происходит в каком то положении срабатывает, но как я и писал выше если замкнуть и разомкнуть провода на доли секунд с нагрузкой или без нее тоже самое. Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted May 27, 2015 Реле 24v, 12А. Ну если крутить подстроечный резистор в каком то положении срабатывание вообще не происходит в каком то положении срабатывает, но как я и писал выше если замкнуть и разомкнуть провода на доли секунд с нагрузкой или без нее тоже самое. значит реле не успевает отработать, и просто нужно выставить так, что бы срабатывало, для того и есть регулятор Share this post Link to post Share on other sites
RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 Реле 24v, 12А. Ну если крутить подстроечный резистор в каком то положении срабатывание вообще не происходит в каком то положении срабатывает, но как я и писал выше если замкнуть и разомкнуть провода на доли секунд с нагрузкой или без нее тоже самое. значит реле не успевает отработать, и просто нужно выставить так, что бы срабатывало, для того и есть регулятор В том то и дело, что выставить не получается. Выкручивал по всякому думая что добьюсь корректной работы. Share this post Link to post Share on other sites
RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 Резистор многооборотный 1К синенький китайский. Пробовал заменять думая что проблема в нем. Реле также исправно, пробовал менять на другое. Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted May 27, 2015 Резистор многооборотный 1К синенький китайский. Пробовал заменять думая что проблема в нем. Реле также исправно, пробовал менять на другое. максимальная чуствительность - когда R2 соединяется с R3 в схеме деталей как кот наплакал, может транзисторы битые нужно фото собраной защиты, может собрана неправильно Share this post Link to post Share on other sites
RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 Резистор многооборотный 1К синенький китайский. Пробовал заменять думая что проблема в нем. Реле также исправно, пробовал менять на другое. максимальная чуствительность - когда R2 соединяется с R3 в схеме деталей как кот наплакал, может транзисторы битые нужно фото собраной защиты, может собрана неправильно Транзисторы проверены, рабочие. Фото думаю ничего не даст собрана на макетной плате без печатки. дорожки вроде соеденены правильно, проверил многократно прежде чем прийти сюда. Пробовал собрать еще копию данной схемы только навесным монтажом. От номиналов указанных уважаемым АКА не отклонялся. На счет R2 c R3 не совсем понял, помоему у меня максимальная чувствительность не совсем на самом краю, ближе к середине где то по ощущениям. Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted May 27, 2015 Транзисторы проверены, рабочие. Фото думаю ничего не даст собрана на макетной плате без печатки. дорожки вроде соеденены правильно, проверил многократно прежде чем прийти сюда. Пробовал собрать еще копию данной схемы только навесным монтажом. От номиналов указанных уважаемым АКА не отклонялся. На счет R2 c R3 не совсем понял, помоему у меня максимальная чувствительность не совсем на самом краю, ближе к середине где то по ощущениям. "вроде правильно", вот оно вроде и работает нужно не по ощющению, а амперметром, и низкоомным резистором, и посмотреть на минимальный ток срабатывания Share this post Link to post Share on other sites
RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 Транзисторы проверены, рабочие. Фото думаю ничего не даст собрана на макетной плате без печатки. дорожки вроде соеденены правильно, проверил многократно прежде чем прийти сюда. Пробовал собрать еще копию данной схемы только навесным монтажом. От номиналов указанных уважаемым АКА не отклонялся. На счет R2 c R3 не совсем понял, помоему у меня максимальная чувствительность не совсем на самом краю, ближе к середине где то по ощущениям. "вроде правильно", вот оно вроде и работает нужно не по ощющению, а амперметром, и низкоомным резистором, и посмотреть на минимальный ток срабатывания пробовал вешать амперметр с 1ом нагрузкой, срабатывание не происходит, в каком положении регулятор не выставляй, только если кратковременно не разомкнуть и замкнуть цепь контактов на нагрузку она же 1 ом резюк. Share this post Link to post Share on other sites
RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 пробовал еще вот такую почти аналогичную схемку. Тоже самое. Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted May 27, 2015 пробовал вешать амперметр с 1ом нагрузкой, срабатывание не происходит, в каком положении регулятор не выставляй, только если кратковременно не разомкнуть и замкнуть цепь контактов на нагрузку она же 1 ом резюк. а почему шунт такого большого сопротивления? Share this post Link to post Share on other sites
RubinRezist 1 Report post Posted May 27, 2015 пробовал вешать амперметр с 1ом нагрузкой, срабатывание не происходит, в каком положении регулятор не выставляй, только если кратковременно не разомкнуть и замкнуть цепь контактов на нагрузку она же 1 ом резюк. а почему шунт такого большого сопротивления? Не не шунт от номиналов указанных на фото не отклонялся. Я имел ввиду что во время тестов в качестве нагрузок на + и- пробовоал вешал резистор 1 ОМ и 10 оМ, через амперметр ну под рукой других нагрузок небыло. таких как галогенка или еще что. Share this post Link to post Share on other sites
Ростислав Михайлов 279 Report post Posted May 27, 2015 Не не шунт от номиналов указанных на фото не отклонялся. Я имел ввиду что во время тестов в качестве нагрузок на + и- пробовоал вешал резистор 1 ОМ и 10 оМ, через амперметр ну под рукой других нагрузок небыло. таких как галогенка или еще что. тогда в паралель Share this post Link to post Share on other sites