Гость Олег Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Здравствуйте подскажите пожалуйста мощный инвертор на 8000ватт был подключен к аккумулятору 12 вольт и случайно плюс попал на массу в итоге сгорели 8 предохранителей на 40 ампер а дальше не знаю что сгорело, может подскажете куда лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mulder 8 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Шим контроллер, транзисторы, дорожки проверяй все и смотри короткое по входу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость andrei913 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2020 Китайский инвертор 1000W, выгорели ключи IRF3205 6 штук и в затворах резисторы. С каким сопротивлением поставить резисторы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mulder 8 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2020 Если мне не изменяет память то где-то в пределах 40-250 Ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость andrei913 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 Поставил 10 ом, полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты