Гость Андрей Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 Всем привет! Хотел использовать трансформатор от микроволновки, при проверке отключил в разрыв сети лампу накаливания. Лампа загорелась. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mulder 8 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 У него большой ток холостого хода, если у него нет межвиткового замыкания, то он будет работать без лампы в разрыве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniy 280 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 Для более жёсткой нагрузочной характеристики, у трансформатора укорочены обмотки. Поэтому на холостом ходу он много потребляет. С "маленького" транса снимается около 1200Вт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Андрей Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 Это можно исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mulder 8 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 Перемотать. Или сделать с него понижающий трансформатор. Использовать вторичную обмотку в качестве первичной. На вход 230 на выходе первичной использовав ее как вторичную будет где-то 23-24 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты